Найдено 99 результатов

drspider84
14 ноя 2025, 09:59
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: Проблема с вентилятором
Ответы: 10
Просмотры: 241

Re: Проблема с вентилятором

Добрый день! В ручном режиме вентилятор можете остановить и запустить? Если вентилятор не останавливается, то это пробитие каскада вентилятора, только ремонт. Вентилятор включается и отключается, но не регулируется его мощность. Он что на 2% что на 100% дует одинаково. В этом проблема. Какой контро...
drspider84
12 ноя 2025, 14:19
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: Проблема с вентилятором
Ответы: 10
Просмотры: 241

Re: Проблема с вентилятором

arty писал(а): 07 ноя 2025, 11:28 Добрый день!
В ручном режиме вентилятор можете остановить и запустить?
Если вентилятор не останавливается, то это пробитие каскада вентилятора, только ремонт.
Вентилятор включается и отключается, но не регулируется его мощность. Он что на 2% что на 100% дует одинаково. В этом проблема.
drspider84
07 ноя 2025, 11:21
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: Проблема с вентилятором
Ответы: 10
Просмотры: 241

Re: Проблема с вентилятором

Здравствуйте. Контроллер ДМ320, котел вскз-компакт 26 квт. Вентилятор (VSK120) не реагирует на изменение настройки в ручном режиме и в автоматическом режиме тоже, режим airflow не проверял. Изменение типа вентилятора в настройках тоже ничего не дает. Есть какие то варианты решения этой проблемы?
drspider84
24 окт 2025, 09:47
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: Завышенная температура на табло DM320
Ответы: 5
Просмотры: 126

Re: Завышенная температура на табло DM320

Здравствуйте. Подскажите кокая причина в контроллере DM320 на табло показывает завышенную температуру. В комнате 18 С на табло 31С. Датчики температур сопротивление при комнатной температуре 18 С 5.54 кОм. Можно ли как-то это исправить? или только перепрашивать.. У вас на контроллере есть датчик ЦО...
drspider84
08 окт 2025, 15:35
Форум: Твердотопливные котлы, горелки, системы отопления
Тема: Автоматизация подачи угля с бункера 12м3
Ответы: 13
Просмотры: 20229

Re: Автоматизация подачи угля с бункера 12м3

Доброго дня, система в работе только 20 дней, загрузка бункера не полная, 5т загрузил, пока так скажем в тестовый режим, полет нормальный, подвисания угля нет, камни что попадают с углем рубит пополам даже реверс не включается, главное опасение было что нарушится герметичность бункера котла и дым п...
drspider84
07 окт 2025, 10:03
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: DM 320 S2 погодозависимый график + комнатный термостат + адаптер Open Term невотон
Ответы: 28
Просмотры: 1083

Re: DM 320 S2 погодозависимый график + комнатный термостат + адаптер Open Term невотон

То есть условно: насос и датчик температуры ЦО у меня будет отвечать за отопление дома, насос и датчик тёплого пола за отопление гаража и насос и датчик ГВС за отопление бани(ГВС у меня электробойлер). Такая схема возможна? Возможна. Нюанс может быть с ГВС. Так как бойлер ГВС может управляться как ...
drspider84
07 окт 2025, 09:35
Форум: Твердотопливные котлы, горелки, системы отопления
Тема: Автоматизация подачи угля с бункера 12м3
Ответы: 13
Просмотры: 20229

Re: Автоматизация подачи угля с бункера 12м3

Спасибро за чертежи и Ваши задумки по реализации автоматической загрузки топлива в бункер ! Какие итоги по прошлому сезону , какие проблемы случались ? Что доделали ? Что наоборот убрали из этой связки ? Наверное будет всем интересно почитать про Ваш опыт. Напрашивается вопрос про автоматическое зо...
drspider84
07 окт 2025, 09:29
Форум: Твердотопливные котлы, горелки, системы отопления
Тема: Автоматизация подачи угля с бункера 12м3
Ответы: 13
Просмотры: 20229

Re: Автоматизация подачи угля с бункера 12м3

Вот еще вариант реализации подачи угля в бункер из кучи угля.
phpBB [media]
drspider84
03 окт 2025, 09:46
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: DM 320 S2 погодозависимый график + комнатный термостат + адаптер Open Term невотон
Ответы: 28
Просмотры: 1083

Re: DM 320 S2 погодозависимый график + комнатный термостат + адаптер Open Term невотон

Меня сейчас пока больше интересует автоматика, чтобы поставить правильное управление, а железо я под это всё уже потом подбирать буду. Контроллер поддерживает несколько температурных датчиков, для контроля температуры в нужных помещениях, а так же умеет управлять трехходовыми клапанами для поддержа...
drspider84
03 окт 2025, 09:40
Форум: Контроллеры DM320/DM350/DM320 S2
Тема: DM 320 S2 погодозависимый график + комнатный термостат + адаптер Open Term невотон
Ответы: 28
Просмотры: 1083

Re: DM 320 S2 погодозависимый график + комнатный термостат + адаптер Open Term невотон

Меня сейчас пока больше интересует автоматика, чтобы поставить правильное управление, а железо я под это всё уже потом подбирать буду. Контроллер поддерживает несколько температурных датчиков, для контроля температуры в нужных помещениях, а так же умеет управлять трехходовыми клапанами для поддержа...