ECO 100 и режим AirFlow
Модератор: unitis
ECO 100 и режим AirFlow
Добрый день, вопрос возник по работе с датчиком дымовых газов, допустим я установлю температуру газов 180 гр, а температуру ЦО 60 гр., ЦО набрало 60, будет ли контроллер дальше держать температуру дымовых газов в районе 180 гр. или он будет уменьшать???
Re: ECO 100 и режим AirFlow
Ответил в другой вашей теме.
Re: ECO 100 и режим AirFlow
Доброго времени суток...у меня проблема в точности,только наоборот,не могу утихомирить подачу топлива...эко 100 авто...в регулировках поставил самое маленькое значение...уголь не успевает прогореть,подачей воздуха решить проблему не удалось . У нас теплица и приходится подтапливать в ночь,к примеру : выставляю по датчику дымовых газов 140 градусов И котел начинает работать,как "угорелый", если выставить значение 50%..то через 2-3 минуты контроллер начинает уменьшать подачу воздуха до 2%,а шнек так и молотит, как разобраться с данной проблемой,вообще очень понравился контроллер,в частности настройки точные...раньше стоял по воздуху 3 режима скорости,а шнеком подстраивал....
С уважением Валерий.
С уважением Валерий.
Re: ECO 100 и режим AirFlow
Добрый день!
Прошу ознакомиться с выдержкой из материалов:
Важно! Режим AirFlow хорошо себя показывает только при в зимний период либо тогда, когда потребление тепловой энергии больше 20% от номинальной тепловой энергии которую генерирует котел. Например, если паспортная (номинальная мощность) котла 25кВт, то это означает что AirFlow будет работать корректно только в том, случае когда текущее потребление всех потребителей более 5 кВ. Если потребление меньше 5 кВт в осенне-весенний период или летом, то AirFlow не рекомендуется использовать.
Режим AirFlow проектировался для использования в бытовых котлах с мощностью до 100 кВт. Если мощность Вашего котла более 100 кВт, то рекомендуется использовать стандартный режим горения.
Если котел имеет больную мощность по сравнению со снимаемой с него тепловой энергией, то AirFlow корректно работать не будет. Это тот случай, когда котел куплен с “запасом” и система отопления пока не снимает с него столько энергии на сколько рассчитан котел. Рекомендуем использовать только стандартный режим.
Прошу ознакомиться с выдержкой из материалов:
Важно! Режим AirFlow хорошо себя показывает только при в зимний период либо тогда, когда потребление тепловой энергии больше 20% от номинальной тепловой энергии которую генерирует котел. Например, если паспортная (номинальная мощность) котла 25кВт, то это означает что AirFlow будет работать корректно только в том, случае когда текущее потребление всех потребителей более 5 кВ. Если потребление меньше 5 кВт в осенне-весенний период или летом, то AirFlow не рекомендуется использовать.
Режим AirFlow проектировался для использования в бытовых котлах с мощностью до 100 кВт. Если мощность Вашего котла более 100 кВт, то рекомендуется использовать стандартный режим горения.
Если котел имеет больную мощность по сравнению со снимаемой с него тепловой энергией, то AirFlow корректно работать не будет. Это тот случай, когда котел куплен с “запасом” и система отопления пока не снимает с него столько энергии на сколько рассчитан котел. Рекомендуем использовать только стандартный режим.
Re: ECO 100 и режим AirFlow
Обидно,расстроили..зря купили...спасибо за ответ.
Re: ECO 100 и режим AirFlow
Подскажите пожалуйста.а есть возможность его перепрограмировать..мы бы контроллер вам отправили,а вы его подкорректировали..? Котел у нас кординамик турция,100 квт...ооочень вас просим. А то такая вещь классная ,этот ваш контроллер, Думаю не только мне пригодится такой режим.arty писал(а): ↑04 апр 2024, 11:42 Добрый день!
Прошу ознакомиться с выдержкой из материалов:
Важно! Режим AirFlow хорошо себя показывает только при в зимний период либо тогда, когда потребление тепловой энергии больше 20% от номинальной тепловой энергии которую генерирует котел. Например, если паспортная (номинальная мощность) котла 25кВт, то это означает что AirFlow будет работать корректно только в том, случае когда текущее потребление всех потребителей более 5 кВ. Если потребление меньше 5 кВт в осенне-весенний период или летом, то AirFlow не рекомендуется использовать.
Режим AirFlow проектировался для использования в бытовых котлах с мощностью до 100 кВт. Если мощность Вашего котла более 100 кВт, то рекомендуется использовать стандартный режим горения.
Если котел имеет больную мощность по сравнению со снимаемой с него тепловой энергией, то AirFlow корректно работать не будет. Это тот случай, когда котел куплен с “запасом” и система отопления пока не снимает с него столько энергии на сколько рассчитан котел. Рекомендуем использовать только стандартный режим.
Re: ECO 100 и режим AirFlow
В классический режиме переключитесь и эксплуатируйте, а как зима будет опять в AirFlow переходите.
Старт-стоп хорошо работает если настройки сделаны подходящие!
Старт-стоп хорошо работает если настройки сделаны подходящие!