Не понятно каким образом комнатный термостат, подключенный к контроллеру котла, будет создавать в доме комфортную температуру, если температура теплоносителя в котле должна быть не ниже 60 градусов?
Доброго времени суток!
Поставил термостат Zota ZT-02H. Подключил все без проблем. Месяц отработал на ура. Сегодня днем котел нагнал температуру выше установленной в комнате на 5 градусов. Вытащил штекер - котел остановился. Стал подключать штекер обратно - котел снова заработал.
Дело дошло до того, что пустой штекер (без сигнала с термостата) вставляю, котел минут через 10 вновь запускается, хотя контакты не замыкались.
В чем может быть такая ерунда?
Контроллер начал жить своей жизнью...
Оказалось все примитивно просто!
На eco200 вмонтирован "надежнейший" jack, который сломался. Фонарем и лупой увидел загнутые усы внутри гнезда.
Пришлось вскрывать контроллер, подпаиваться к плате самостоятельно и выводить контактную группу проводами сбоку.
Если бы не отопительный сезон и отдаленность за 400 верст от Красноярска, сам бы не полез в него. Жаль, что с гарантии пришлось "слететь"...., т.к. пломбу пришлось вскрывать.
Господа инженеры, в 200 контроллере достаточно места, чтобы внедрить в него выхода на датчики "тюльпаны", как на 320 моделях. Зачем в него вкорячивать эти никчемные jack.
Посмотрите на эту проблему под другим углом.
Здравствуйте, использую два контроллера эко200.
Появилась необходимость использовать функцию термостата.
И собственно родился вопрос:
Можно ли объединять выходы на термостаты от двух контроллеров на общий сухой контакт??
Думаю можно, но не пробовал, решил сначала спросить.
Питание контроллеров от одной и той же фазы.
Заземление хорошее.
Антон7 писал(а): ↑27 мар 2025, 18:32
Здравствуйте, использую два контроллера эко200.
Появилась необходимость использовать функцию термостата.
И собственно родился вопрос:
Можно ли объединять выходы на термостаты от двух контроллеров на общий сухой контакт??
Думаю можно, но не пробовал, решил сначала спросить.
Питание контроллеров от одной и той же фазы.
Заземление хорошее.
Добрый день! Да, один термостат можно подключить к двум контроллерам.
подскажите такой момент
Установил автоматику eco200 подключил термостат с сухим контактом, все работает, но есть одно но, когда включаю работу по термостату, режим AirFlow отключается, включаю AirFlow работа по термостату отключается
Это так и задуманно или чего-то не так делаю, если так и задуманно, то конечно это не очень приятный момент, перестает работать по датчику дымовых газов, все приятные плюшки уже не работают(((
Надеюсь я что-то не так делаю, хотя прочитал несколько раз руководство.
Может кто-то подскажет все так и должно быть или чего-то необходимо подкрутить или в какой-то определенной последовательности включить?
postcoder писал(а): ↑20 сен 2025, 02:05
подскажите такой момент
Установил автоматику eco200 подключил термостат с сухим контактом, все работает, но есть одно но, когда включаю работу по термостату, режим AirFlow отключается, включаю AirFlow работа по термостату отключается
Это так и задуманно или чего-то не так делаю, если так и задуманно, то конечно это не очень приятный момент, перестает работать по датчику дымовых газов, все приятные плюшки уже не работают(((
Надеюсь я что-то не так делаю, хотя прочитал несколько раз руководство.
Может кто-то подскажет все так и должно быть или чего-то необходимо подкрутить или в какой-то определенной последовательности включить?
Добрый день!
Да, так и должно быть, режим AirFlow не совместим с работой по термостату, т.к. в AirFlow удерживается требуемая температура теплоносителя, а при работе от термостата температура теплоносителя может быть разной - важна только температура воздуха в комнате где установлен термостат.