Рекомендация по KlimatPro Max для детектирования погашения. Режим погашения на контроллере реализован и работает штатно, однако, из-за особенностей его работы и потому что, это режим косвенного определения горения (по температуре теплоносителя), на некоторых системах отопления, особенно
когда котел куплен с большим запасом относительно самой системы, и в межсезонье, когда температура колеблется возле нуля, он может не срабатывать. На это влияет сумма факторов: температура на улице, температура котла, объем теплоносителя, температура включения насоса.
Для того чтобы сделать безотказное определение затухания в KlimatPro Max мы уже дорабатываем алгоритм и в скором времени представим обновление.
Для тех, кто мог столкнуться с данной проблемой, мы предлагаем следующие рекомендации, которые могут помочь:
1. Поднять температуру теплоносителя (котла), до 50-60 градусов.
2. Снизить гистерезис котла до 2 градусов.
3. Снизить температуру включения насоса до 30 градусов.