ECO200, горит предохранитель.

Модератор: unitis

Ответить
Евгенн218
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:33

ECO200, горит предохранитель.

Сообщение Евгенн218 »

За месяц эксплуатации контроллера ECO200 с котлом кентацу, 2 раза сгорал предохранитель, почему?
Аватара пользователя
arty
Администратор
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 16 авг 2022, 12:46

Re: ECO200, горит предохранитель.

Сообщение arty »

Добрый день!
Самая популярная причина - повышенное напряжение сетевое.
Предохранитель перегорает из-за перенапряжения, если оно есть, если перенапряжение нет, предохранитель не сгорает.
Евгенн218
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:33

Re: ECO200, горит предохранитель.

Сообщение Евгенн218 »

Это кто вам сказал такое про предохранитель? Напряжение тут ни какой роли не играет. Сегодня сгорел третий, хотя все записано через стабилизатор.
Abalakovez
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 15:39

Re: ECO200, горит предохранитель.

Сообщение Abalakovez »

Добрый день. У меня в Климат про сгорал предохранитель. Случайно нашел причину, не факт что у Вас такая же, но просто проверьте. В термике каким то образом порвалась термоусадка, он висел на выходе подачи из котла. Видимо на нем плюс. Происходил коротыш и выбивание предохранителя.
Vlad
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 25 авг 2022, 22:54

Re: ECO200, горит предохранитель.

Сообщение Vlad »

Встречались несколько причин перегорания предохранителей
1. Плохая протяжка клемм в коробке двигателя редукторов.
2. КЗ на корпус незаизолированных проводов для управления насосами ЦО и ГВС - они обычно голые лежат сверху котла. По умолчанию на них поступает 220 вольт при 40 градусах на провод подключения насоса ЦО и 60 градусов провод подключения насоса ГВС
3. КЗ на корпус при обрыве ТЕРМИКА
4 . Выход из строя Реле шнека.
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172
Ответить