Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Модератор: unitis
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Настраиваю контроллеры автоматических котлов отопления - предпочтение от Дома автоматики DM320\350 и серия Эко 100\200\ ОЕМ KG-Electroniks, AirBio с детальным тестированием и замерами работы котла по разным параметрам.
Что входит в настройку котла ;
На выезде0 30-40 км от Красноярска
1. Прогон и замер работы котла ТАК КАК ЕСТЬ
2. Выставляю свои параметры и тестирую поведение при различных параметрах.
3. Подбираю наиболее результативные и экономичные для данного котла и системы отопления.
4. Обучаю в процессе настройки правильной эксплуатации и бесперебойной работы котла (что никто и никогда честно не расскажет)
5. Советую что еще можно сделать для улучшения эффективности работы котла.
6. В дальнейшем консультирую по телефона по всем возникшим проблемам .
Что делаю очень редко ? только в виде "показать как это нужно делать "
а) Чистка котла
б) Чистка дымохода
г) Балансировка системы отопления.
д) Настройка контроллеров Zota, Plum, Tech
Что уже не делаю ? По состоянию здоровья ..
1. Ремонт котлов
2. Ремонт контроллеров -
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Доступен с 8 до 23 по телефону 8-953-853-82-10 по Красноярскому времени.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикую настройку контроллеров и работу котлов УДАЛЕННО по WhatsApp по всей России и ближнему зарубежью - на данный момент сопровождаю более 650 котлов .
Что входит в настройку котла ;
На выезде0 30-40 км от Красноярска
1. Прогон и замер работы котла ТАК КАК ЕСТЬ
2. Выставляю свои параметры и тестирую поведение при различных параметрах.
3. Подбираю наиболее результативные и экономичные для данного котла и системы отопления.
4. Обучаю в процессе настройки правильной эксплуатации и бесперебойной работы котла (что никто и никогда честно не расскажет)
5. Советую что еще можно сделать для улучшения эффективности работы котла.
6. В дальнейшем консультирую по телефона по всем возникшим проблемам .
Что делаю очень редко ? только в виде "показать как это нужно делать "
а) Чистка котла
б) Чистка дымохода
г) Балансировка системы отопления.
д) Настройка контроллеров Zota, Plum, Tech
Что уже не делаю ? По состоянию здоровья ..
1. Ремонт котлов
2. Ремонт контроллеров -
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Доступен с 8 до 23 по телефону 8-953-853-82-10 по Красноярскому времени.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Практикую настройку контроллеров и работу котлов УДАЛЕННО по WhatsApp по всей России и ближнему зарубежью - на данный момент сопровождаю более 650 котлов .
Последний раз редактировалось Vlad 06 фев 2025, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Спасибо админам за перенесенную в отдельный раздел - личный блог. Сразу не дорубил как нужно было сделать....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мой Ютуб канал -- https://www.youtube.com/channel/UCiM6VH ... yg9nOaMZ5A
Мой Рутуб канал - https://rutube.ru/channel/25056005/
Моя тема на Форум Хауз -- https://www.forumhouse.ru/threads/535102/page-2066
Приглашаю смотреть и задавать вопросы всех владельцев АВТОМАТИЧЕСКИХ котлов .
Вместе МЫ сможем многое !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мой Ютуб канал -- https://www.youtube.com/channel/UCiM6VH ... yg9nOaMZ5A
Мой Рутуб канал - https://rutube.ru/channel/25056005/
Моя тема на Форум Хауз -- https://www.forumhouse.ru/threads/535102/page-2066
Приглашаю смотреть и задавать вопросы всех владельцев АВТОМАТИЧЕСКИХ котлов .
Вместе МЫ сможем многое !
Последний раз редактировалось Vlad 06 фев 2025, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Наконец то закончился отопительный сезон. Всех поздравляю !
Не расслабляйтесь - лето впереди и как раз именно сейчас нужно составить список ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ до осени , что бы следующий отопительный сезон прошел еще лучше. Пройдет 3 месяца быстро забудутся мелочи, как раз они и подводят потом зимой и как назло в самые морозы. Постепенно. не откладывая на осень спланируйте то ,что нужно сделать и подготовить...
А пока;
1. Почистите ХОРОШО котел , особенно ПОТОЛОК водонаполненных полок и трубчатых колосников - почему то в основном у всех сверху почищено, а вот снизу НЕТ. А вет именно нижняя потолочная часть наиболее температурно нагруженная .
2. Откройте проветриваться все дверки котла и крышку бункера
3. Освободите шнековую систему от топлива.
4. Если котел проработал 3 отопительных сезона, то не помешает посмотреть на состояние шнека - в области самого края спирали и нет ли отрыва по сварке, замятин и выработки.
5. Замените масло в редукторах - уверяю что осенью холода наступают всегда неожиданно
6. Посмотрите на состояние дымохода - его лучше почистить именно сейчас , а не осенью... за лето влага , роса и зола сделает свое дело....
7. Обратите внимание на ржавчину на металле - в основном у всех проблема внутри бункера из за сырого угля. Желательно обработать антиржавчиной и подкрасить. Обычно бункера из очень тонкого 1-1.5 мм металла - чуть толще жести ... сгнивает быстро, а Вам это надо ? На крайний случай пробрызгать отработкой масла + керосин 50х50 будет намного лучше. Естественно есть менее пахучие составы - Ваше право ЧЕМ.
8. Посмотрите на герметичность бункера - не упускайте этот момент из виду. Если нужно то подклейте дополнительно резинки, отрегулировать прилегание. .
9. Проверьте герметичность закрывания дверок котла , устранить люфты, заменить набивку, отрегулировать прижим (если требуется).
10 Сделать СКРЕБКИ, ОТБОЙНИКИ , совки , шарошки для более удобной и лучшей чистки котла.
Всем УДАЧИ и хорошего спокойного ТЕПЛОГО ЛЕТА,
Не расслабляйтесь - лето впереди и как раз именно сейчас нужно составить список ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ до осени , что бы следующий отопительный сезон прошел еще лучше. Пройдет 3 месяца быстро забудутся мелочи, как раз они и подводят потом зимой и как назло в самые морозы. Постепенно. не откладывая на осень спланируйте то ,что нужно сделать и подготовить...
А пока;
1. Почистите ХОРОШО котел , особенно ПОТОЛОК водонаполненных полок и трубчатых колосников - почему то в основном у всех сверху почищено, а вот снизу НЕТ. А вет именно нижняя потолочная часть наиболее температурно нагруженная .
2. Откройте проветриваться все дверки котла и крышку бункера
3. Освободите шнековую систему от топлива.
4. Если котел проработал 3 отопительных сезона, то не помешает посмотреть на состояние шнека - в области самого края спирали и нет ли отрыва по сварке, замятин и выработки.
5. Замените масло в редукторах - уверяю что осенью холода наступают всегда неожиданно
6. Посмотрите на состояние дымохода - его лучше почистить именно сейчас , а не осенью... за лето влага , роса и зола сделает свое дело....
7. Обратите внимание на ржавчину на металле - в основном у всех проблема внутри бункера из за сырого угля. Желательно обработать антиржавчиной и подкрасить. Обычно бункера из очень тонкого 1-1.5 мм металла - чуть толще жести ... сгнивает быстро, а Вам это надо ? На крайний случай пробрызгать отработкой масла + керосин 50х50 будет намного лучше. Естественно есть менее пахучие составы - Ваше право ЧЕМ.
8. Посмотрите на герметичность бункера - не упускайте этот момент из виду. Если нужно то подклейте дополнительно резинки, отрегулировать прилегание. .
9. Проверьте герметичность закрывания дверок котла , устранить люфты, заменить набивку, отрегулировать прижим (если требуется).
10 Сделать СКРЕБКИ, ОТБОЙНИКИ , совки , шарошки для более удобной и лучшей чистки котла.
Всем УДАЧИ и хорошего спокойного ТЕПЛОГО ЛЕТА,
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
---Масло в редукторах все заменили ? Только редукторное ! Никаких трансмиссионок !!
-- Дымоходы чистые ?
-- Конденсаторы запасные купили ? Особенно на 75 Vra-пусковой .
--Уголь закупили ? В дождь и в сырую погоду покупать уголь не рекомендуется ! Смотрите на влажность угля, чем меньше влаги,тем лучше.
- хранилище угля (углярку) к зиме приготовили ? Избегайте снега в углярке.
- вентиляцию в котельной обеспечили ? 230 литров в час вентилятор забирает из котельной, кислородное голодание (обычно жарко в котельной) вызывает проблемы..
Как Вы сейчас подготовите котел к отопительному сезону , так он и "отплатит " Вам , особенно в сильные морозы
-- Дымоходы чистые ?
-- Конденсаторы запасные купили ? Особенно на 75 Vra-пусковой .
--Уголь закупили ? В дождь и в сырую погоду покупать уголь не рекомендуется ! Смотрите на влажность угля, чем меньше влаги,тем лучше.
- хранилище угля (углярку) к зиме приготовили ? Избегайте снега в углярке.
- вентиляцию в котельной обеспечили ? 230 литров в час вентилятор забирает из котельной, кислородное голодание (обычно жарко в котельной) вызывает проблемы..
Как Вы сейчас подготовите котел к отопительному сезону , так он и "отплатит " Вам , особенно в сильные морозы
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172
-
drspider84
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 03 окт 2023, 17:16
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Добрый день. У вас есть отрицательный опыт использования трансмиссионых масел в редукторах?Vlad писал(а): ↑05 окт 2024, 20:29 ---Масло в редукторах все заменили ? Только редукторное ! Никаких трансмиссионок !!
-- Дымоходы чистые ?
-- Конденсаторы запасные купили ? Особенно на 75 Vra-пусковой .
--Уголь закупили ? В дождь и в сырую погоду покупать уголь не рекомендуется ! Смотрите на влажность угля, чем меньше влаги,тем лучше.
- хранилище угля (углярку) к зиме приготовили ? Избегайте снега в углярке.
- вентиляцию в котельной обеспечили ? 230 литров в час вентилятор забирает из котельной, кислородное голодание (обычно жарко в котельной) вызывает проблемы..
Как Вы сейчас подготовите котел к отопительному сезону , так он и "отплатит " Вам , особенно в сильные морозы
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Да ЕСТЬ. В 90% бегущих сальников с редукторов это при заливке трансмиссионного масла. Не знаю как еще убедительно объяснить...Можно просто посмотреть на текучесть этих масел....Я часто без прогрева\подогрева редукторного масла не могу его нормально и быстро залить в редуктора(тягучее)...особенно когда червяки в редукторах в верхнем расположении.Добрый день. У вас есть отрицательный опыт использования трансмиссионых масел в редукторах?
Переубеждать никого не собираюсь, Ваше право что лить в в редуктора- Ваш котел, что считаете нужным то и делаете.. Я же могу только рекомендовать и читать инструкцию от производителя редукторов..
Постараюсь сфотать и выложить сюда инструкцию к редукторам Vemper, самые распространенные на данный момент...
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172
-
drspider84
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 03 окт 2023, 17:16
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Поделитесь опытом как вы сливаете масло с редукторов, из-за его густоты оно плохо сливается, особенно в малом редукторе где сливное и заливное отверстие совмещено в одно.Vlad писал(а): ↑07 окт 2024, 21:13Да ЕСТЬ. В 90% бегущих сальников с редукторов это при заливке трансмиссионного масла. Не знаю как еще убедительно объяснить...Можно просто посмотреть на текучесть этих масел....Я часто без прогрева\подогрева редукторного масла не могу его нормально и быстро залить в редуктора(тягучее)...особенно когда червяки в редукторах в верхнем расположении.Добрый день. У вас есть отрицательный опыт использования трансмиссионых масел в редукторах?
Переубеждать никого не собираюсь, Ваше право что лить в в редуктора- Ваш котел, что считаете нужным то и делаете.. Я же могу только рекомендовать и читать инструкцию от производителя редукторов..
Постараюсь сфотать и выложить сюда инструкцию к редукторам Vemper, самые распространенные на данный момент...
-
Андрей НСК
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 окт 2024, 19:39
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Добрый вечер. А есть специалисты с Новосибирска. Не получается запустить котёл и автоматику. При включении в розетку просто выбивает электричество. Заранее благодарю.
-
Андрей НСК
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 окт 2024, 19:39
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Дополню. DM350
Re: Ремонт и настройка автоматических котлов
Только на котлах с маленьким редуктором на котором одна заливная пробка (обычно вверху, но бывает и снизу)Поделитесь опытом как вы сливаете масло с редукторов, из-за его густоты оно плохо сливается, особенно в малом редукторе где сливное и заливное отверстие совмещено в одно.
- останавливаю работу котла
- Заливаю соляру(керосин либо трансмиссионку на крайний случай) до полного в малый редуктор.-В шприц 20-30 грамм керосина заливаю в малый редуктор
- Забиваю шныри... в зависимости от конструкции стоп-уголь, не вскрывая пока нижнюю планку..
- В зависимости от ситуации либо выдавливаю в ручном режиме ШНЕК уголь в пустой зольный ящик, удалив перед этом угли с горелки или же сжигаю в ручном режиме вентилятор включен, а шнеком периодически вручную подаю до тех пор пока не выйдет весь уголь и шнек останется свободным без горящих углей.
ОТКЛЮЧАЕТ котел от сети !!! в целях безопасности
- откручиваю флянцы крепления к шнековой подаче (ни в коем случае не со стороны редукторов- там слабые резьбы и часто сворачиваются.
- освободив редуктора со шнеком от шнековой системы вытаскиваем на 20-30 см, повесив таким образом переворачиваем редуктора и сливаем масло - нам нужно в основном слить с малого редуктора перемешанное масло..мало и плохо выливается с грязью и густотой, можно промыть еще....
-с большого редуктора сливается и заливается намного проще-там есть заливное и сливное отверстие.
- В таком перевернутом положении проще слить и даже достать масло со дна шприцом с тонкой трубочкой .
- переворачиваем и заливаем до половины, так что бы червяки были в масле. Закручиваем от руки пробки или сапуны. С пробкой внизу затягиваем аккуратно.
- собираем и ставим все на место в обратной последовательности
ВНИМАНИЕ сборку производить с соблюдением где нужно посадить на герметик то на герметик. Есть резиновая или паранитовая прокладка - обязательно !!! Во избежании подсоса воздуха в бункер.
Собрали ? Можете год об этом не думать.
По инструкции к редуктора Vemper первая замена масла после 100 часов работы (около месяца) только редукторным маслом. Следующая замена 1 раз в сезон-обычно осенью.
Настраиваю автоматические угольные котлы с контроллерами DM320\350,Эко100\200, KG-Electroniks и др. на русском языке. viewtopic.php?t=172